请教大家:
我的工作阳台上排放了PVC下水管(40的),接了洗衣机和洗衣槽的排水,汇集后1.5m长,到原有的阳台地漏位置,地漏依然保留。
现在发现洗衣槽大量倒水时,地漏位置水会涌出。估计以后放置洗衣机后会更加严重。
请问大家有没有经验解决:
1)我的地砖都铺好了,不可能砸破重排下水,能否保留地漏而同时解决反水问题?
2)如果地漏处必须封闭,在不破坏地砖和已埋入的地漏基座的情况下,该如何处理?用硅胶封闭?还是有专门的五金件塞子?
原本装修开始时就在网上看到过这个现象,特意提醒过工人,可工人都是拍脑袋马马虎虎估计着来,最终还是出问题。所以也借此建议准备装修的TX们,如果看到普遍反映的问题,一定要找到最彻底的解决方案,要求工人按你的方案实施。不要过于指望你家工人的经验,一般他们都按最简单的做法来,有时候问题本身他也许听都没遇到过,何谈解决。
谢谢!